[求助] 为什么不允许计算机网络与电话在同一根电缆中应用



___________________________________________

为什么不允许计算机网络与电话在同一根电缆中应用

为什么不允许计算机网络与电话在同一根电缆中应用?
允许同类型的通信方式可以合用同一根电缆,不允许计算机网络与电话在同一根电缆中应用,因为电话用户存在振铃电流,其电压高达70-90V,属“高电平”应用,而计算机网络不管属于何应用,其工作电压均小于5V,属“低电平”应用,如果两者同缆,电话应用对计算机网络会造成串扰影响,虽然计算网络有纠错重发功能,不致于中断通信,但忙时肯定会使计算机网络运行的效率大打折扣,从而影响网络工作的质量。
目前,市场上出现了一种产品,称之谓家庭配线模块和RJ45四位插座面板,它将1根4对对绞电缆作数据和电话共用的方案,且允许在住户最多将5部电话并联使用的可能,这是违反规定的。在国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000第11.0.2条11.0.2-1的注2中明确规定:电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。在实际运用中也有过失败的教训,云南省昆明市世博范园酒店曾将电话与计算机网络放在同一根电缆中运用,结果该计算机终端经常由于大误码而影响工作,最终还是将电话与计算机网络分开设置后才得以正常运行。作为一种产品推广使用要慎之又慎,否则将会造成不必要的损失,且贻误工作。
上述铃流系指直接由电话局向用户发送,如果铃流由用户端设备发送不属此列,例如ISDN的NT即是,在用户线上传送的是数字信号,NT上发送铃流。

___________________________________________________________________________________________________
有意义吗??不明白
加入顶级VIP获赠超值软件!!
我也看不太清楚,听起来挺有道理的是吗。
加入顶级VIP获赠超值软件!!
我也看不太清楚,不明吧。

TOP

计算机网络双绞线和电话线同穿一根管可以不?

TOP

看了受到启发,以后施工时就要注意这个问题了

TOP

看了是觉得挺有道理,我们没有做过这一块,如果以后做了,会借鉴一下的

TOP

施工时是分开两条电缆,同穿一根管应该没问题,有过这样的经验

TOP

是的!好东西!应该是这样的问题!不能用这样的接法!

TOP

我也是用8楼的办法

TOP

不明白,ADSL还用电话线上网呢,可是共用的普通电话线

TOP

不错  好东西   我顶

TOP

我是搞楼宇自动化的,楼主说的很对

TOP

如果迫不得已,在小范围内,比如家庭内或小公司内,也可以,但是存在网卡被烧的危险以及通讯错误的可能

TOP

当然有意义的。我就限制这样施工的。

TOP



___________________________________________
看了受到启发,以后施工时就要注意这个问题了

TOP