一、工程概况:
重庆市公安局治安总队干警综合住宅楼车库工程是由重庆市公安局治安总队、重庆市渝发建设房地产开发公司投资建设,该工程位于重庆市渝北区五里店五童路处。该工程负一、二层为停车场,屋面(即±0.000层)为园林景观工程。建筑面积为7367m2,±0.000标高相当于绝对标高238.400m,长为125.100m,宽为31.500m,总高为7.200m(含两层停车场层高3.600m),楼梯出屋面部分为轻钢结构,高为4.2m。
二、施工电源:
1、施工用电源由建设单位提供的配电房内引至施工临时配电房总配电箱内,再由现场总配电箱根据现场施工机具用电量进行分配。
2、根据本工程施工机具的选择,现将施工用电总量估算如下表:
序号 设备名称 数量 功率
1 QTZ—40C塔吊 2台 2×29kw=58kw
2 砂浆搅拌机 1台 1×4.5kw
3 插入式振动棒 6根 6 ×1.5kw=9kw
4 钢筋切割机 1台 1×3kw=3kw
5 多用木工机 1台 1×7.5kw=7.5kw
6 电焊机 1台 1×25kw=25kw
7 闪光对焊机 1台 1×150kw=150kw
8 电渣压力焊机 2台 2×22 kw =44kw
9 平板振动器 3台 3×3kw=9kw
10 台钻 1台 1×1kw=1kw
11 钢筋断料机 2台 2×3kw=6kw
12 钢筋弯曲机 2台 2×kw=8kw
13 照明及其它用电 20kw
合计 345kw
根据以上统计,本工程总容量为345kw,根据资料查表得:主干线选择BV—3×70+2×50 三相五线制供电线路,安装总配电箱一个。
3、配电系统网络图:
三、供电设备总容量
=
=274.19kw
变压器选用300KVA一台,满足施工用电要求。
四、施工用电线路截面计算
1、配电房至总配电箱
○1、动力用电线路截面计算
=
查表采用BV--3×95+2×50mm2铜芯电缆线满足用电要求。
○2、照明用电线路截面计算
查表采用BX--2×16mm2铜芯线满足用电要求。
从配电房至总配电房选取用BV--3×95+2×50mm2铜芯电缆线满足施工要求。
五、总配电箱至分配电箱
○1、一分配电箱用电线路截面计算
查表采用BV--3×70+2×25mm2铜芯电缆线满足用电要求。
○2、二分配电箱用电线路截面计算
查表采用BX--5×25mm2铜芯线满足用电要求。
○3、三分配电箱用电线路截面计算
查表采用BX--5×16mm2铜芯线满足用电要求。
○4、四分配电箱用电线路截面计算
查表采用BX--5×10mm2铜芯线满足用电要求。
○5、五分配电箱用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○6、照明配电箱用电线路截面计算
查表采用BX--2×25mm2铜芯线满足用电要求。
六、分配电箱至开关箱
○1、电焊机用电线路截面计算
查表采用BX--5×6mm2铜芯线满足用电要求。
○2、闪光对焊机用电线路截面计算
查表采用BV--2×50mm2铜芯线满足用电要求。
○3、电渣压力焊机用电线路截面计算
查表采用5×10mm2铜芯线满足用电要求。
○4、多用木工机用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○5、平板振动器用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○6、台钻用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○7、钢筋切割机用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○8、插入式振动棒用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○9、砂浆搅拌机用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○10、钢筋断料机用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○11、钢筋弯曲机用电线路截面计算
查表采用BX--5×2.5mm2铜芯线满足用电要求。
○12、塔吊用电线路截面计算
查表采用BX--5×10mm2铜芯线满足用电要求。
七、配电线路的布置
电是保证该工程能否顺利进展的主要因素,因此必须合理、安全、有效的对该工程的电气线路、机械设备进行合理的安装使用,为了做到安全用电,必须按照本工程所需机械设备的功率,对线路、刀闸、漏电保护装置、空气开关、熔断丝、配电箱等进行合理的布置,并且满足“三级配电两级保护”的原则规范用电要求,本工程考虑六个分配电箱,一个总配电箱,配电线路由总配电箱进入分配电箱,分配电箱进入开关箱。
八、导线敷设
主干线从建设单位配电房至本工程总配电箱之间采用穿钢管埋地敷设,埋地深度不小于0.7米,上面铺垫软土,再砌砖遮盖。支干线均采用穿钢管埋地敷设,埋地深度不小于0.7米,上面铺垫软土,再砌砖遮盖。
九、配电箱操作规定
1、送电操作:总配电箱 分配电箱 开关箱 用电设备
2、停电操作:用电设备 开关箱 分配电箱 总配电箱
十、安全用电技术措施
1、制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底。
2、按TN—S系统设计要求调试好保护接零系统,实行三相五线制,所有接零接地处必须保证可靠的电器连接,PE线必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线区别,严禁混用。
3、在高低压线路下方,不得搭设作业棚或堆放构件、架具材料及其他杂物。
4、各级配电箱、开关箱应有防雨措施,有门锁,并有专人负责安装位置,周围不得有杂物。
5、各种电器安装在绝缘电器板上,电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。
6、各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电器标志和施工单位名称,箱底距地不小于1.2米。
7、配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。
8、设备与开关箱间距不大于3米,与分配电箱间距不大于30米。各级开关箱应装漏电保护器,一般场所所有的漏电保护器的额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。特别潮湿场所,以及震动棒、潜水泵、水磨石机及各种手持电动工具应选用15mA漏电动作电流的防漏型产品。
9、做防雷接地的电器设备,必须同时做重复接地,同一台电器设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,所有接地电阻值4欧。
10、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关和熔断器。
11、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于205mm2的绝缘多股铜芯线,保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
12、在正常情况下,下列电器设备不带电的外露部分应作保护接零:
(1)、电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。
(2)、电气设备传动装置的金属部件。
(3)、配电箱及金属框架。
(4)、电力线路的金属保护管。
13、保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线的中间和末端处做重复接地。
14、每台用电设备还有各自的专用开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”,严禁使用同一开关电器直接控制两台及以上的用电设备(含插座)。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
15、各种电箱的导线进出口应设在电箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处,移动式配电箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
16、所有的配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘手套,使用绝缘工具。
17、一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器,若采用Ⅰ类手持电动工具还必须作保护接零。
18、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常后方可使用。
19、对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
(1)、灯具离地面高度低于2.4米的场所,电源电压不应超过36V。
(2)、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V。
十一、防火措施:
1、根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论是杜绝线路过负荷使用,认真选择保护装置,当线路上出现长期过负荷时,能在规定的时间内动作从而保护线路的安全。
2、当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线。接线柱要压牢、压实,各种开关触头要压接牢固。铜、铝连接时,要有过度端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物。发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5、施工场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于三米,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
6、使用焊机时要严格执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不得存在任何物体,并备齐防火设备,电焊机要放在通风良好的地方。
7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要作好防累接地及防静电接地,以免雷击或静电火花引起火灾。
8、存放易燃气体、易燃物仓库的照明装置一定要使用防累型设备,导线敷设、灯具安装导线与设备连接均应按有关规范要求执行。
9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物和易燃物体,并派专人负责定期清扫。
10、施工现场应建立防火检查制度,强化电气领导体制,建立电气防火队伍。 fcafasfasfsafsdas