铝合金门窗防渗漏
提要:本文主要针对铝合金门窗渗漏通病出现的原因进行了分析,并提出了具体的预防措施。关健词:铝合金门窗 渗漏 防治
铝合金门窗以其密封性能好外观美观等特点,在民用建筑中几乎取代了木门窗及钢门窗,但是,由于材料、施工等原因造成其渗漏是目前最常见的通病之一,笔者就这一问题作一分析,供同行参考。
一.原因分析
1.断面尺寸小,材质过薄,节点采用平面拼接,拼缝处缝隙过大。笔者在监督中发现,有的施工单位为了降低所谓的成本,一是选用的铝合金型材厚度不足1mm或以次充好;二是框料拼接处不采套插法。使铝合金门窗出现刚度差、变形大、密封性能严重降低的现象,有的在开启时出现明显晃动,致使框与墙体由于晃动而产生裂缝,这样不仅易造成渗漏,而且还会影响其使用功能;
2.框与墙体连接不牢,构造措施不得力。连接件材质薄、宽度不够,不是根据墙体材料选择连接构造,而是笼统地采用白铁皮加射钉方法,有的则采用小水泥钉直接钉在砖砌体灰缝中,有的连接件间距过大,这就大大削弱了其连接牢固性,易使框料与其接触的墙体间产生裂缝,造成渗漏,同时也给用户的使用安全埋下隐患;
3.框与墙体不留缝隙或嵌填材料不符合要求,填缝不密实,框与墙体接触面不做防腐处理,有的施工单位为了图省事或不看图纸,凭经验用水泥砂浆填缝,致使由于水泥砂浆收缩产生裂缝造成渗漏,同时还因水泥对铝合金框料的腐蚀,影响门窗的耐久性;
4.不留泄水孔或密封胶过厚堵塞了泄水孔,致使窗下框的推拉槽内的雨水不能得到及时排除,造成雨水向室内渗入;
5.框与墙体间的缝隙不用密封胶密封或工艺粗糙,笔者在监督工作中发现问题最多的是:框料与墙脚体间不按规定留设凹槽,不打密封胶及在打胶之前槽口表面的灰尘不清理干净,致使该处成为防水的薄弱环节;
6.下框选料过小,截面尺寸不符合标准规定,且不按规定将其抬高,有的甚至将窗框埋进窗台抹灰层中,致使雨水易渗入室内;
7.窗口上部不按规定做滴水线或鹰嘴,窗台坡度过小或出现倒泛水,这也是目前窗口渗水的主要原因之一;
8.框料拼缝处缝隙不用密封胶密封,造成拼缝处渗水;
9.安装玻璃的橡胶密封条或阻水毛刷条不到位或出现脱落;
10.门窗安装前,不校正其正侧面垂直度,避免因窗框向内倾斜而渗水。
二.预防措施
1.认真阅读施工图纸,进行详细的技术交底,明确节点构造做法,严格执行三检制,严把工序质量关;
2.加强土建各工种的配合工作,洞口尺寸应根据内外装饰工艺的种类预留,保证门窗洞口尺寸符合有关规范的规定;
3.严把铝合金型材质量关。门窗材料及其附件的质量,必须符合现行国家标准及有关的行业标准,型材尺寸必须符合设计要求,其厚度不得小于1.2mm,横向与竖向组合时,应采用套插,使其搭接形成曲面,搭接长度宜为10mm,并用密封膏或密封胶密封;
4.安装前应先弹出安装位置线,安装时应及时检查其正侧面的垂直度,并调整框与墙体周围的缝隙,保证四周的缝隙均匀,上下顺直,缝隙宽度宜为20mm左右,为嵌缝创造良好的条件,严禁将门窗框直接埋入墙体;
5.加强门窗框与墙体连接质量的检查。连接牢固是保证门窗不渗水的关健环节之一,预埋铁件到门窗口角部的距离不得大于180mm,预埋铁件的间距不得大于500mm;其宽度不得小于25mm,厚度不得小于1.5mm;其固定方法应根据墙体的类型进行选择:若为砼墙体时,可采用 4mm或 5mm的射钉固定;若为砖砌体时,可采用用冲击钻打不小于 10mm的孔,再用塑料膨胀螺栓固定,严禁采用射钉或水泥钉固定;若为砼小型砌块时,则应采用先预埋铁件,并用细石砼嵌填密实或在洞口附近用砖砌体过渡;
6.嵌填框与墙体四周缝时,应先用矿棉条、玻璃丝毡条、泡沫塑料条或泡沫聚氨酯条分层嵌填,避免门窗框四周形成冷热交换区,从而在冬季产生结露现象,缝隙外表应留5-8mm深的凹槽,凹槽应用密封胶或密封膏嵌填,严禁采用水泥砂浆填塞;
7.窗的下框就比成活儿窗台高20mm,窗台坡度应明显,窗口上部应按要求做滴水线,下框应钻泄水孔,并防止密封胶堵塞,以利雨水及时排除;
8.镶玻璃所用的橡胶密封条应有20mm的伸缩余量,并在四角斜面断开,断开处必须用密封胶粘牢,避免因其产生温度收缩裂缝,密封条及毛刷条必须镶贴到位,防止该处成为渗水的薄弱环节;
9.打胶应由技术熟练的工人负责,常言道:会打一条线,从而保证打胶质量,避免因打胶断续而造成渗水。[font=宋体]Sample Text[/font] 说实话,楼主这几个问题其实都不能放到桌面上来讲。规范上对你所提出的担心都有明确的规定。如果你经常碰到这样的施工单位,说明你所选取或接触的都是不正规的门窗厂或者干脆就是小作坊。现在哪个门窗厂敢用不足1.0mm的铝合金材料?谁会用白铁皮固定窗框?这都不是问题。我猜问题出在业主身上。图省钱呗! 好贴。十分有用。非常感谢、
[color=Red][size=6]不要灌水,警告你一次,希望不要再犯![/size][/color]
[[i] 本帖最后由 lsm8086 于 2006-9-21 15:44 编辑 [/i]]
一楼说的好
一楼说的好!一分钱一分货,业主图省钱给的价钱低,那施工方又要赚钱就只好糊弄业主了。 恶性循环啊,还是政府在源头上没有把好关。 [quote]原帖由 [i]chenlin[/i] 于 2006-7-20 23:32 发表提要:本文主要针对铝合金门窗渗漏通病出现的原因进行了分析,并提出了具体的预防措施。
关健词:铝合金门窗 渗漏 防治
铝合金门窗以其密封性能好外观美观等特点,在民用建筑中几乎取代了木门窗及钢门 ... [/quote]
我也同意这样的说法,1.0厚的型材是不达国标的.属于行内的垃圾料 一楼的兄弟说的很对,除了小作坊谁还用1.0mm的料。 1.0的基本上都是下脚料了 验收不出的 这都是教那些不会的,正规施工和设计不都有规范吗? 我也同意这样的说法,1.0厚的型材是不达国标的.属于行内的垃圾料 谢谢所有上传的人,你们都是好人!尤其是不要积分的! 同意这样的说法! 1.0MM厚的型的垃圾料 验收估计没有希望了啊 谢谢大家的袄论谢谢楼住抛砖引玉 现在不用说是1.0MM了;就是1.2MM也验收不掉了 同意楼上兄弟的看法 :(a05 :(a04 :(a05 :(a04 :(a05 呵呵。学习一下了,张见识了 我可是见过用垃圾料上的,为了赚钱,什么事都会出(施工单位是挂靠的)。 顶一下顶一下顶一下 学习了,讲的很到位 国标窗1.4,门2.0是板上钉钉的,我们公司有个窗被验出1.35都被罚了(不是我们故意的,是厂家的模有负公差造成的) 谢谢!我的房子正准备安装铝合金窗户,让我学习了 谢谢哦.................. 一楼说的好!一分钱一分货,业主图省钱给的价钱低,那施工方又要赚钱就只好糊弄业主了。 恶性循环啊,还是政府在源头上没有把好关。 顶一下吧
支持楼主:(a30 :(a30 学习了,多谢楼主 我有话要说.
我曾遇过这样的情况:
1是窗的下框预留的装修高度不足,致使地面与窗框留间距
2窗框与墙体缝隙用水泥砂浆填缝,造成下框位置渗水
3业主发包受顶头干扰,专业队伍能力有限
4专业队伍不按现场尺寸下料
我支持楼主的观点,这是对不规范的队伍的管理措施
看什么料
像主料,外框,内扇等料1.0的少见了,像压线,盖板,有的地方就要1.0的,0.9的也有,这样的就有弹性, 其实铝合金窗漏水,主要还是加工上有很大的问题,施工方的偷工减料和一个手法的低下,造成了铝合金门窗的漏水问题,但是也有些是系统上的缺陷.具体工程具体分析吧. 我们需要的是正反两方面的经验!!!警惕就得了!!! 同意这样的说法,1.0厚的型材是不达国标的.属于行内的垃圾料 学习一下了,张见识了 关于门窗塞缝我想说两句:有的地区用发泡材料、有的地方用防水砂浆,国家规范也没有强制的规定。这一直困惑我多年。
页: