建工之家建筑论坛's Archiver

HQ9999 发表于 2006-4-21 08:17

钢结构施工通病防范和处理

我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面:

一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。

 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题:


 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。  如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。  第二、设计总说明未写明工程的安全等级和使用年限。  工程的安全等级不同,对焊接等施工检查要求也不同。安全等级为一级的,一、二级焊缝的焊接材料必须复试;安全等级为二级的,一级焊缝的焊接材料必须复试,二级焊缝的焊接材料就不一定需要复试。  第三、钢材的材质等级,高强度螺栓的摩试要求不明确。  有的设计图纸只写Q235或Q345,不写等级A或B,有的不提摩擦面试验要求,也未明确不作摩试要求,施工单位无所适从。有的施工单位在采购材料后,再让设计院认可,这是对工程质量采取随意性的处理,极为不妥。  第四、施工图未注明焊接的坡口形式,焊缝间隙、钝边坡口角度、UT等级、是否单面焊等。  有的施工图,对不同板厚的拼接焊未按规范要求开斜坡,局部应力线过分集中,违反国家技术规范,质量验收往往通不过,又造成无法弥补的缺陷。  第五、施工图未注明除锈等级要求。  对油漆(涂料)的品牌、材质、漆膜厚度也没有要求,这样,工程施工和验收就没有依据。

 作为施工单位,取得施工图以后,一定要组织有经验的技术人员进行图纸会审,看看应用规范有没有问题;节点图有没有表述清楚;强制性条文所要求的内容在设计总说明中有没有显示,各种材料的规格、型号、性能、等级、施工的质量要求和工程的安全等级有没有明确;节点设计是否合理;施工中有没有不可逾越的难度等,都要向设计单位预先提出。设计图纸的完善,是确保施工质量的前提条件。


二、钢结构制作质量未达到要求 第一、在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。

 第二、在组装时,焊接H钢无组装胎架,造成H型钢高度尺寸有偏差,腹板偏中心;翼腹板对接后,焊缝未矫平,有明显凹凸;轻钢腹板不平整,组装前未矫正。

 第三、在焊接方面,轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接,焊缝未安装引熄弧板,造成焊缝不饱满,边缘有凹坑未熔合等,与母材不齐平;柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定,角焊缝塌边现象严重,收弧处普遍低于母材,气孔较多;使用CO2焊的焊缝成形差,宽窄不一致,高低不一致,忽大忽小;手工焊焊缝不直,宽窄不一,咬边现象严重;焊渣飞溅未清除干净。

 第四、在钻孔方面,事前未很好会审图纸,在该开单排孔的地方,开了双排孔,结果未补孔就留存在构件上。如柱与牛腿连接处的H型钢为双排孔,而大梁与次梁相同规格的H型钢为单排孔,但开孔时都开了双排孔,安装后影响了强度和外观质量。

 第五、总装过程中,钢柱牛腿与H型钢梁连接处上下错位,左右错位,未控制好尺寸。

 第六、除锈与油漆方面:除锈马虎,未达到等级要求,油漆不久就出现返锈、剥落;漆膜厚度不均匀,阳面厚度普遍超厚,可达250μ m,但阴面往往在90μm左右(室内漆膜厚度规定为125μ m);油漆前杂质未清除干净,污物多,高低不平,流挂现象较普遍。

 第七、在构件运输和堆放过程中,无搁置件垫平堆放,而是随意卸车,杂乱堆放,甚至让构件埋入泥堆水沟中,造成构件变形、碰伤和污染。

 第八、构件出厂时,钢柱、钢梁的中心线标记未标示,相当普遍,给安装施工矫正检测带来困难。

 第九、翼腹板拼接长度不符合要求。如翼板拼接长度不应小于翼板宽度的2倍,翼缘板与腹板拼接焊缝应错开200mm以上,腹板拼接长度不小于600mm。但实际往往未达到上述要求。

针对以上问题,我们提出几点整改措施:

板制H型钢的尺寸要严格控制,最好相应从整根H型钢截取,防止牛腿高差错位。 严格工艺。H型钢组装时,应有组装胎架。如系组立机组装,也应随时检查调整。 钢板应整张大板拼

[[i] 本帖最后由 HQ9999 于 2006-6-9 09:57 编辑 [/i]]

wyfzxl2005 发表于 2006-4-21 10:35

强烈感谢楼主的发表,本版欢迎你积极参与交流

HQ9999 发表于 2006-4-21 10:46

我一定多参与版块的交流,请多支持吆

danul 发表于 2006-5-4 16:01

非常感谢上传资料

泰兴 发表于 2006-5-9 17:24

楼主辛苦,感谢发资料

linend 发表于 2006-5-11 22:33

支持啊``````````````

hxt 发表于 2006-5-14 13:26

楼主,你检查的产品是不是工厂制作的,是现场制作还是家庭作场,你说的问题在2000年前说不定还有,现在还有这种低级别的问题吗

tlxzjz 发表于 2006-5-24 23:22

建工新人




UID 73321
精华 0
积分 1
帖子 19
建工币 64 枚
阅读权限 2
注册 2006-5-6
状态 离线  楼主辛苦,感谢发资料

liubobo642 发表于 2006-5-28 10:43

向前辈学习,请多指教 。

daipeiwu 发表于 2006-12-18 12:50

谢谢楼主共享!```````

zhangzhongpu 发表于 2006-12-19 13:22

晕,这么贵,还只有两页呀

song123x 发表于 2007-2-24 01:12

感谢楼主发资料!!!

zhouting_sh 发表于 2007-2-24 09:59

谢谢楼主的总结,不过这些问题现在倒碰不太到。

kansanxiao 发表于 2007-2-28 21:30

感谢楼主辛苦地提供宝贵资料`~~学习学习~~

dragondkh 发表于 2007-3-1 10:52

非常感谢上传资料

ly984137 发表于 2008-2-17 18:08

一针见血,十分感谢

汪倩倩 发表于 2008-2-18 10:22

我接触的钢结构工程比较多,一般钢结构设计全部由钢结构专业公司或者厂家来进行二次深化设计!通过他们的工作问题基本没有了!在看设计的时候,一定要注意图纸说明的最后都有一句话“未尽事宜详见国家有关现行规范”!至于钢结构的制做质量,大的公司应该是很好的,例如:巴特勒、精工、东南网架、杭萧等等都是很好的!至于小的公司就不敢恭维了!

XPLS25503 发表于 2008-3-5 09:03

很好的东西,支持一下

紫色的鱼 发表于 2008-7-5 09:58

只提出问题没有解决方案,我想看到更多的解决方案,怎么没有呢

sailor0519 发表于 2008-7-5 23:37

感谢

强烈建议楼主多多交流

jgkjgkjgk001 发表于 2008-9-26 21:13

非常不错的东西,谢谢了

月6699 发表于 2008-10-16 14:13

非常感谢上传资料

lenken 发表于 2008-10-17 18:18

谢谢楼主提供宝贵资料学习了:(a26

cyxian 发表于 2008-10-24 19:48

非常有经验

lishixin6610 发表于 2008-10-31 17:36

谢谢你的好资料,毛塞洞开。

guhuoliu 发表于 2008-11-4 11:12

向前辈学习,请多指教

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.