华润置地住宅工程质量标准
该标准实用性比较强 下了学习学习 谢谢 很有学习价值,谢谢楼主! 2.户内质量验收标准2.1室内楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼面)
1) 主控项目
(1) 面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹;
(2) 国家标准:空鼓面积不应大于400CM2;且每自然间(标准间)不多于2处可不计;
(3) 置地企业标准:100%无空鼓。
2) 一般项目
(1) 地面表面密实,无地面裂缝、脱皮、麻面、起砂现象;
(2) 地面坡度满足设计要求,坡向正确,不应有倒泛水和积水现象;
(3) 踢脚线与墙面应结合紧密,高度一致,出墙厚度均匀;
(4) 对于有室内楼梯的,楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求;
(5) 允许偏差应符合规定要求。
水泥混凝土、水泥砂浆楼地面允许偏差
序号 项 目 允许偏差 (MM) 检验方法
国家标准 置地企业标准
1 表面平整度 5 4 2 M靠尺和塞尺检查
2 踢脚线上口平直 4 3 用5 M线和钢尺检查
3 室内楼梯相临
踏步高度差 10 8 用2 M垂直检测尺检查
4 室内楼梯踏步
两端高度差 10 8 观察和钢尺检查
5 室内旋转楼梯踏步两端高度差 5 5 观察和钢尺检查
3) 过程控制要求
(1) 地坪施工前,应将砼楼板表面的浮浆、落地灰等清理干净,可使用铣刨机或凿毛机进行机械清理;
(2) 水泥混凝土楼地面采用平板振动器振捣密实,对于有地暖层的后浇地面,可采用直径150MM的铁辊碾子碾压密实;
(3) 有防水要求地面的立管、套管、地漏处封堵无渗漏,应进行蓄水试验;
(4) 施工完成地面应洒水养护不少于7天;
(5) 应特别注意入户门内开门时走道与入户地板标高的控制。
4) 设计要求
(1) 粗装修地面应预留二次装饰层厚度,一般宜预留40~50MM,应明确公共走道与室内地面、室内地面与阳台、室内地面与厨卫间地面的节点标高。
(2) 底层卧室、起居室等居住空间地坪应有防潮的措施。
2.2 室内墙面(抹灰工程)
1) 主控项目
(1) 墙面抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;
(2) 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于30mm时,应采取建筑抹灰用钢丝网加强。
(3) 不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,应采用建筑抹灰用钢丝网,钢丝网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
2) 一般项目
(1) 抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观;
(2) 墙面抹灰均按照高级抹灰标准控制,墙面抹灰的允许偏差:
墙面高级抹灰工程质量的允许偏差
序号 项 目 允许偏差 (MM) 检验方法
国家标准
1 表面平整度 3 2 M靠尺和塞尺检查
2 立面垂直度 3 用2 M垂直检测尺检查用
3 阴阳角方正 3 用直角检测尺检查
3) 过程控制要求
(1) 抹灰前应检查房间方正;
(2) 抹灰前应检查墙面结构,做到无裂缝、无渗漏;
(3) 采用灰饼、拉线方法控制面层高度;
(4) 基底应清理干净,混凝土表面应凿毛或采用界面剂处理,防止空鼓。 不错,先下载了试下,谢谢提供 好东西,我很需要,可惜不能下,没米了 不错,谢谢提供:(a04 支持楼主啊资料很好啊,谢谢