临时用电施工方案
临时用电施工方案临时用电施工方案
一、工 程 概 况
本工程系九里基基坑开挖及坑壁支护工程,位于无锡市图书馆北侧,面积12000平方米,土方6万余方,喷锚面积3200余平方。本次招标范围包括土方外运及坑壁支护工程。
二、现场主要机械设备表
设备名称 数量(台) 功率 合计功率Pe(KW)
空压机 1 37 37
电焊机 2 3.6 7.2
搅拌机 1 2.2 2.2
注浆机 1 4 4
钢筋拉直机 1 2.2 2.2
切割机 1 2.0 2.0
喷浆机 1 4 4
钻机 2 1.5 3
水泵 2 2.2 4.4
三、导线及漏电保护器选择
采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设,设三级电源箱,第一级用100A的漏电保护器,依次为63A和63A以下的漏电保护器。一级配电箱接一个空压机和一个喷浆机;二级配电箱接一个电焊机,一个钢筋拉直机,一个搅拌机,一个切割机;三级配电箱接两个钻机,一个电焊机和2个水泵。
四、现场照明
1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。
3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。
4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。
5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。
五、电气防火措施