临时用电施工方案

临时用电施工方案

临时用电施工方案

一、工 程 概  况
    本工程系九里基基坑开挖及坑壁支护工程,位于无锡市图书馆北侧,面积12000平方米,土方6万余方,喷锚面积3200余平方。本次招标范围包括土方外运及坑壁支护工程。
二、现场主要机械设备表
设备名称        数量(台)        功率        合计功率Pe(KW)
空压机        1        37        37
电焊机        2        3.6        7.2
搅拌机        1        2.2        2.2
注浆机        1        4        4
钢筋拉直机        1        2.2        2.2
切割机        1        2.0        2.0
喷浆机        1        4        4
钻机        2        1.5        3
水泵        2        2.2        4.4

三、导线及漏电保护器选择
   采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设,设三级电源箱,第一级用100A的漏电保护器,依次为63A和63A以下的漏电保护器。一级配电箱接一个空压机和一个喷浆机;二级配电箱接一个电焊机,一个钢筋拉直机,一个搅拌机,一个切割机;三级配电箱接两个钻机,一个电焊机和2个水泵。
四、现场照明
1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。
3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。
4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。
5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。
五、电气防火措施