建工之家建筑论坛's Archiver

njsfdx 发表于 2008-6-22 16:41

我想请教下如果道路的雨污水管道不做闭水试验,会不会对以后的工程质量带来影响??

我想请教下如果道路的雨污水管道不做闭水试验,会不会对以后的工程质量带来影响??
是我自己设想的一个问题,因为我觉得如果跟监理、甲方关系好的话,包括抹带、回填等,可以省很多工,当然也省很多钱

皮也咯 发表于 2008-6-22 19:43

不做闭水试验,如果今后出了问题,该算谁的责任?
既然有此要求,就凭自己的自信而不为,楼主置规范和建设其他参与方于何地?

whz8760012 发表于 2008-6-23 11:32

闭水试验可是关健呀,虽然楼主蛮自信的,但是宁可现在辛苦点,省得以后出现了问题再来整改就麻烦了,

njsfdx 发表于 2008-6-23 20:36

回复 3楼 的帖子

主要会出那些问题呢?   本人实践经验太少,请多指教!

谢谢!!

008698 发表于 2008-6-30 20:52

老大啊.闭水试验还是要做的.我现在的这个工程,原现就没有闭水试验这项,但是在施工过程中及规范要求上也有这项,那你必须要做.你只要抹带不做好,那是肯定会漏水的.抹带非常重要,我们现在是现用麻丝填至中间,然后在外面缝内在用沥青灌缝,里半面缝隙内在用砂浆抹平.最后在外面在做抹带.(外面做抹带起不到多大作用,主要还是从里面处理比较好.但是那要看你用的是多大的管子了.)

njsfdx 发表于 2008-7-2 15:12

我想问的是,如果闭水不成功,或者根本就是漏水,未作闭水试验,这样会不会带来很严重的质量影响,这就是我最想知道的e!


谢谢大家教我!!!

leon881 发表于 2008-7-5 09:48

这个事情基本依靠rp,有好多工程不做闭水实验的.没有出事故,活得很逍遥的说!

zxiaoh2004 发表于 2008-7-5 16:58

:(a57 :(a57

hcjlghg 发表于 2008-7-5 18:08

建议楼主不要有这种思想,不是说你一定要跟规范过不去,干吗要去瞎想这种事情呢?觉得无聊的话,你可以用你自己的工程作个测试,就以你为先例告知大众按你的思路会出现的状况,以将此帖延续下去。

我的幸福 发表于 2008-7-7 17:27

一般雨水管道不要求做闭水试验,污水管道要求必须做闭水试验,凡是有要求的,必须按照要求严格施工,不符合要求的必须返工处理。做工程要自我严格要求,来不得半点马虎。

njsfdx 发表于 2008-7-8 00:03

回复 7楼 的帖子

rp是什么意思啊?

pchmily 发表于 2008-7-12 21:06

回楼上
rp就是人品
亦为运气
是网游里的词语吧

ljh0611 发表于 2008-7-15 08:34

楼主,虽然现在施工给点甜头给验收单位,不做闭水试验也可以过关,但还是做了的好,没必要省那点钱啊,
楼主置规范和建设其他参与方于何地?
工程不是儿戏,不可小视

hulei1968 发表于 2008-7-19 10:36

闭水试验关系到环保和路基的稳定。

zqljh 发表于 2008-7-23 22:25

一般雨水管道不要求做闭水试验,污水管道要求必须做闭水试验,凡是有要求的,必须按照要求严格施工,不符合要求的必须返工处理。做工程要自我严格要求,来不得半点马虎。

denny183 发表于 2008-8-28 09:06

规范要求的,如果你不做,出现问题就很啰嗦!建议还是作,这样避免以后的复工麻烦。

晶晶-100 发表于 2008-9-5 23:29

雨水不用做闭水,污水要做,要是不做首先看甲方和监理要让他们在隐蔽检查上签字以后出现问题你好推卸责任,但最好还做,污水一般建在道路中间部分会对路基有影响,雨水要按施工要求去做应该问题不大,,其实这两项按要求去做并且全部到位不会漏太大