砌体施工方案
砌体施工方案砌筑工程施工方案
一、 材料准备
砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。
二、 施工机具
搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。
三、 作业条件
1、 完成室外及房心回填土,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。
2、 弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。
3、 立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。
4、 砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。
四、 质量要求
混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。
项 序 检查项目 允许偏差或允许值
主控项目 1 小砌块强度等级 设计要求MU
2 砂浆强度等级 设计要求M
3 砌筑留搓 第6.2.3条
4 水平灰缝饱满度 ≥90%
5 竖向灰缝饱满度 ≥80%
6 轴线位移 ≤10mm
7 垂直度(每层) ≤5mm
一般项目 1 水平灰缝厚度竖向宽度 8~12mm
2 基础顶面和楼面标高 ±15mm
3 表面平整度 清水:5mm 混水:8mm
4 门窗洞口 ±5mm
5 窗口位移 20mm
6 水平灰缝平直度 清水:7mm 混水:10mm
五、 工艺流程
墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝
六、 操作工艺
墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。
...........................................