一个十几米高的模板支撑体系(拿就可用),附计算书40页,相当详细

梁模板(扣件钢管架)计算书

食堂1-5轴屋面高度为11.4m,应此采用扣件钢管架,此部位采用先浇筑完地面后方施工屋面模板。
高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。
此部位梁截面有240×600、300×1500、500×500、240×400、240×1000、400×1000、240×800、600×1500、400×1500等,现取梁段:KL1○A-○B/○/1轴600×1500梁为计算代表。
                 
一、参数信息