这个配电箱有什么问题吗?
这个配电箱------大家讨论 我先来:1、违反低压规程,单股火线不能穿金属安装板,要产生涡流的。
2、进线无隔离开关或熔断器,检修不方便
3、金属门没有接地,不符合规范
4、三相负载没有合理搭配。
5、漏电开关零线位置没有接对
6、接线工艺太差,零排地排不规范 我不太懂呀,楼上那位说的我头大了,:(a22 呵呵,我也不懂,不是外线的! 就觉得看上去工艺太差了 补充:1.总开关没有采用隔离开关、自动空气开关等,群龙无首!
2.接地及接零端子排都要齐全,好像是缺一个;
3.开关之间的间隙太小,与边缘的距离也达不到要求;
4.因看不清楚,不知道零线是否接错了!但是感觉接线不规范,不能有效控制,另外负荷分配也不平衡!
5.所有不带点的金属外壳必须接地保护! 都是高手啊
挑的不错 :(a56 挑的好!! 就觉得看上去工艺太差了 都是高手啊
挑的不错 恩好的
可以交流一下互相学习
揭秘男人都爱的新派旺夫女
在这个繁华又紧张的都市里,在这个经济发展迅猛的时代里,在这个属于年轻人的世界里,,,单身,,,已经成为焦点,对于单身生活,好多女孩子可能比较向往,他们向往的不是有没有男朋友的重要性,而是能够单身居住,没有父母的约束,没有男朋友的看管,这才是新女性的新思维~不过女人一定不知道,男人更是这样,男人不希望拥有任何人的看管和约束,很喜欢靠自己的个人魅力来发挥自己的各项潜力...
好多男孩子都有去过单身女孩子的家里,看看陪在他们身边的物品,就能了解这个女孩子的一半爱好了.但好多女孩子并不了解单身男孩子居住的房间是什么样的,估计女孩子的[url=http://www.0571o.cn/]杭州装饰[/url]想法都差不多,觉得男人的家肯定是又脏又乱了,,,,那可不一定啊,,,,我好多男性单身朋友可都是比较干净的啊,所以只有看到了,才会了解. 这是找错啊,看不清楚 不错啊 毛病不少 做起码他的--单股火线不能穿金属安装板和进线无隔离开关是最主要的 看图应该是照明电源开关箱,问题:1. 总电源进线无开关或开关形式不对,应该是漏电开关。2. 零线应该有母线排。3. 整体结构布置的比较乱。