建工之家建筑论坛's Archiver

liuqiang2527 发表于 2007-12-10 23:27

地下防水施工方案

地下防水施工方案
地下室高分子涂膜防水工程施工方案
一、 工程概况
  总建筑面积20693.87m2 。建筑高度为77.3m。地上19层,地下1层。地下室底板面标高为-3.95,底板厚400。
基础砼强度等级:垫层C15,地下室为C30、S8
上部结构砼强度等级:高层:15.25m以下剪力墙、柱为C35,梁板为C35;,15.25m以上剪力墙、柱梁板为C30。
二、高分子涂膜防水的特点:
1、高分子涂膜防水就是在需防水的结构层上涂以一定厚度的合成高分子液体,经过常温交联固化形成弹性的,具有防水作用的结膜.
2、产品特点:
1) 防水效果好,能在基层形成一层与基层具有很强粘结力的弹性防水层,与基层构成一个刚柔结合完整的防水体系,能自主适应结构的变形,达到长期抗渗的效果.
2) 机械性能好,涂膜具有优良的延伸性、粘结性,对基层的开裂或伸缩适应性强。
3) 防渗漏平限长,具有抗老化、耐寒、耐热等特点。
4) 施工简单、维修方便。
5) 无毒、无味、无环境污染,属绿色建材推荐产品。
三、施工准备:
1. 材料选用和保管
1) 材料:根据甲方及设计要求,结合国家现行规范,在本分项工程中采用丙烯酸酯高分子乳液现场复合防水材料。本材料为双组分型。主料分为液料和粉料两组。加筋屡次采用50克纶长丝无纺布做为加筋层。
2)按工程进度需要进料并设专库保管。库房应阴凉干燥,环境温度5~70℃内,并具有防水措施。
3)根据每日需用量开罐使用,当日开灌当日用完。
2. 施工机具的准备
1) 拌料桶:先塑料圆底容器为宜,以利强制搅拌均匀,容器大小应为液料一次搅拌量的1.05倍为宜.
2) 手料桶:为操作工人手持桶。以3㎏容量为宜。
3) 油漆刷、圆滚刷、扫把、小铲刀、刮板。
4) 高压吹风机、磅秤(5㎏)
四、施工工艺:
1.施工流程:基层处理→第一层涂刷→粘贴无纺布→细部处理→增强涂布→第二层涂布→第三层涂布→做保护层。
2.基层处理
1) 涂膜防水的基层应坚实具有一定强度。清洁干净,表面无厚土,砂粒等污物,基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等现象应派专人修补处理,基层保持干净、无浮浆、无水珠、不渗水。
2) 涂刷防水层前应交涂刷面上的尘土、杂物、残留的灰浆硬块,有突出的部分处理,消扫干净。
3) 基层表应平整光滑无松动。不允许有凹凸不平现象。
4) 基层应干燥,含水率小于9%为宜。可用高频水分测定计测定。
5) 对于现场施工的阴阳角做成圆弧形,阴角直径大于50mm,阳角直径大于10mm,局部处理均按附图处理。
6) 对各种材料衔接部位,施工缝处及基层因变形开裂的部位均用硫化橡胶进行补强。
3.涂膜施工:见附图(1)(2)
1) 材料:根据甲方及设计要求,结合国家现行规范,在本分项工程中采用丙烯酸酯高分子乳液现场复合防水材料。本材料为双组分型。主料分为液料和粉料两组。加筋屡次采用50克丙纶长丝无纺布做为加筋层。
2)材料技术指标:
检测水性        技术指标
不透水性        0.3Mpa,30Min不透水
拉伸延伸率        ≥1.8Mpa
断裂延伸率        ≥80%
老化后拉伸强度保持率        ≥80%
粘结强度        ≥1Mpa
低温度10㎜        -10℃
3.材料配比为粉料:液料=1:0.8
4.混合方法:称一定量粉料于拌料桶中,加入同配量的液料的1/2乳液,慢速搅拌成无任何疙瘩的均匀膏状物,再加入余下乳液,继续搅拌均匀待用。如感太稠,涂刷费劲可适量加水,搅拌均匀后使用。
5.用量:设计厚度为1.5㎜时为2.7㎏/㎡(液料+粉料)。
6.施工过程
1) 刮第一层防水涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右, 小面积施工可用油漆刷子将配好的涂料均匀涂布一遍,然后将无纺布的贴于防水涂料上,再用刮板将无纹内的皱纹及气泡赶平。大面积涂布时应先垂直面、后水平面;先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应垂直。增强涂布时应在第一遍涂布后进行。(每层涂刷量应在0.8-0.9㎏/㎡)。
2)涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。
3)涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但是刮方向应与其垂直。然后再用滚刷延垂直方向进行第二次涂布。待到涂层硬化(手压无指纹)后再延垂直方向进行第三次涂布。
4) 涂膜保护层:最后一道涂膜固化干燥后,及时做20厚1∶2水泥砂浆保护层。
7.细部处理方案:见附图
附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角、变形缝等薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层。
五、后浇带外理:
   做好后浇带垫层后先施工两毡三油附加层和20厚1∶2水泥砂浆保护层,待表面干燥后在同地下室底板一同做1.5厚高分子涂膜防水层。
六、质量要求:
1、涂膜防水层与基层粘结牢固,并形成连续不断封闭防水涂膜。不允许有空鼓、开裂、脱皮等现象。
2、阴阳角、预埋件及管道等部位处理严密,不允许有脱层翘边等现象。
3、涂膜防水施工完毕后不得有渗漏现象。
七、质量问题及处理方法:
1.气孔、气泡:应用橡皮刮板,将气泡内气排出,再用力将混合材料压入气孔,填实后再增强涂布防水层。
2.起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。将起鼓部分割去、漏出基层、排除潮气、待干燥后重新涂布防水层。
3.涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。将翘起部分用铜线箍轧固定,用做增强涂布。
4. 破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完未等涂膜固化就上人操作活动,可放置工具材料等,将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

[[i] 本帖最后由 llggffok 于 2007-12-27 17:31 编辑 [/i]]

paobai 发表于 2007-12-27 10:15

谢谢!长见识了!

chnlwg 发表于 2007-12-27 16:17

的确很详细的,不错!

qingwuren 发表于 2008-5-17 14:43

楼主又SBS的嘛,我想要一个

zhangzubang2008 发表于 2008-9-9 16:50

多谢楼主啊,你是大好 人啊

页: [1]