砼外墙防渗漏施工方案

砼外墙防渗漏施工方案

砼外墙防渗漏施工方案

一、工程概况
嘉兴恒创春晓源二期五标段,位于嘉兴市秀洲区行政中心北侧,秀波路与长虹路交叉口,由C1#楼与C6#楼二幢大楼组成,框剪结构。地下二层,地上19层,总建筑面积31434m2。C1#楼长49.24m,宽22.84m建筑面积17958m2;C6#楼长43.4M,宽18.4m,建筑面积13054m2。
建设单位:嘉兴市恒创置业有限公司
设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院
质监单位:嘉兴市秀洲区建筑工程质量监督站
安监单位:嘉兴市秀洲区建筑工程安全监督站
监理单位:嘉兴经建工程监理有限公司
施工单位:浙江宝业建设集团有限公司
本工程的±0.000相当于黄海高程3.68m,建筑物总高度为60m,框剪结构按6度抗震要求设防,安全等级为2级。
混凝土强度等级:基础与四层以下为C40,基础砼内掺砼微膨胀剂UEA-H抗渗等级0.8Mpa。四层~十一层为C35;十二层~十八层为C30;十八层以上采用C25。
外墙面装饰:12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:2水泥砂浆内掺VC-1微晶水泥外加剂。饰面1为外墙弹性涂料。饰面2为1-2层花岗岩;3-19层为外墙面砖。
内墙面装饰:厨房与卫生间均为10厚1:3水泥砂浆底,木蟹抹平。房间均为15厚1:1:6水泥砂浆打毛,不作内墙涂料。
二、外墙防渗漏施工简述
C1#与C6#楼外墙基本上由钢筋混凝土剪力墙组成,支模时在模板上按50cm间距梅花形排列设置穿墙螺杆,螺杆穿在外径φ20的塑料套管内,垂直设置在混凝土墙体内,内外墙面贯穿。
设计图纸对外墙装饰规定:外墙用12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:2水泥砂浆内掺VC-1微晶水泥外加剂。饰面1为外墙弹性涂料。饰面2为1-2层花岗岩;3-19层为外墙面砖。
按设计的要求施工基本保证外墙防渗漏,但螺杆孔处仍是渗漏的隐患点, 本方案针对螺杆孔的渗漏隐患拟订施工方案。
三、工艺流程

四、操作工艺
1.扩孔:手持电钻采用φ20钻头在螺杆孔处扩孔,钻深150mm,将塑料套管切除120mm以上。(剪力墙厚240mm)
2.清孔:清除孔内塑料管残渣,用清孔毛刷,深入孔内清理。
3.注射发泡剂:采用闭孔弹性材料或发泡聚苯乙稀弹性材料,注入孔内。注入量以发泡后将螺杆孔严密堵塞为止。
4.清理孔外残渣:用美工刀切除发泡剂孔外残渣,并使发泡剂平面低于墙面15~20mm。
5.堵孔:孔口洒水湿润,采用1:2水泥砂浆堵塞螺杆孔,孔口用铁抹子抹平,确保外墙雨水不渗入孔内。
五、材料施工准备
(一)机具准备
序号        材料设备        数量        备注
1        手提电钻        2台       
2        φ20钻头        10支       
3        清孔毛刷        10支       
4        发泡剂        10箱       
5        美工刀        10把       
6        铁抹子        4把       
(二)劳动力组织
管理人员配置
序号        岗位        姓名        岗位工作内容
1        项目经理        王大淼        全面负责
2        技术负责        单明        指导技术措施
3        现场负责        马国良        生产负责
4        材料员        何剑锋        材料购置
5        安全员        马国良        负责安全与文明
6        质量员        计学明        负责质量检查及验收
7        施工员        陈志庆        负责施工进度与质量
六、安全措施
本施工过程操作人员在外架子上施工,保障安全、注意自我保护十分重要。
1.检查外架子可靠性,脚手片铺设绑扎可靠,外架子拉结点必须到位,清理外架子的杂物,保证道路畅通。
2.检查手提电钻、电气、机械可靠性、安全性、接地点可靠。
3.检查电气移动箱的安全性,保护零线重复接地端可靠,检查漏电保护器、电器开关、插座可靠性。
4.禁止立体施工,施工操作人员上、下方不得有人操作,在施工区拉好悬挂三角旗的警戒线。
5.做好安全交底工作与安全教育工作。
七、质量措施
1.技术负责组织施工人员搞试点,掌握施工方法,明确技术要领。
2.每道工序完工后由质量负责检查合格后允许下道工艺进行。
3.严格把好材料关,发泡剂必须有产品合格证,砂浆配比符合要求。
4.严格检查封堵后砂浆与外墙面的结合密致性。
5.做好质量交底工作。
八、进度控制措施
1.进度计划,主体结构验收前即安排本方案实施,做到外架每步为一个施工过程,完成一步,经验收合格即进入下一步施工。
2.为保证本方案实施顺利,项目部组织人员、物力、机具设备制订切实可靠的施工进度计划。
3.施工计划分解落实到每位施工人员。
4.加强设备的维护保养,保障电气、机械设备完好。
5.施工工具准备充足,保障施工需要。
6.提高施工人员质量意识,加强施工过程的管理,确保施工顺利进行。





浙江宝业春晓源项目部
2005年9月18日

[[i] 本帖最后由 ywz12 于 2007-12-23 08:26 编辑 [/i]]

能工巧匠 发表于 2007-12-15 22:43

下载了,多学习一下,谢谢

humaobao 发表于 2007-12-22 14:31

下载了,谢谢楼主,学习中.

passiontomorrow 发表于 2007-12-24 22:14

UID 23499
精华 0
积分 1000
帖子 638
建工币 2 枚
推广记录 0 枚币
阅读权限 40
注册 2005-11-15
第 18 楼  大 中 小 使用道具  发表于 2006-1-19 12:49  资料  短消息  加为好友   
唉我现在急需看这方面的东西啊!!! 唉我现在急需看这方面的东西啊!!!

passiontomorrow 发表于 2007-12-24 22:14

:(a22
唉我现在急需看这方面的东西啊!!! 唉我现在急需看这方面的东西啊!!!

长安之子 发表于 2008-3-3 13:56

谢谢楼主,关键是省了我们的银子哦!

fxj1110 发表于 2008-3-3 20:52

感谢分享,呵呵!!!

aimeimei 发表于 2008-3-10 11:03

就是呀.银子这么难挣呀.好人那好人.

yonghong88 发表于 2008-5-26 12:36

好资料,少尔精,不错的资料

ytowen 发表于 2008-6-18 00:46

正是我想要找的一点资料啊!!!真的很感谢啦!!下了以后再好好的看下吧!!希望对我有帮助啊!!!

杨妮 发表于 2008-6-18 10:39

很好,看啦,谢谢:(a59 :(a59

时间轴 发表于 2008-7-3 21:08

要是有住宅工程防渗漏专项方案就好了!

zhangzubang2008 发表于 2008-9-9 16:34

好东西,我正想找这好东西啊,谢谢楼主啊。有好东西多多共享啊

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.