混凝土抗压强度
如果C25的混凝土试块,抗压结果达到C40甚至更高,怎么判定?混凝土抗压强度有上限吗? 单块混凝土抗压强度不作为评定标准,混凝土强度在评定的时候是按分部工程、按单元来评定的,它有离差系数。根据离差系数的大小来评定这一分部工程的优良、合格等。 就单块来说,应该检查是什么原因导致的强度偏高。虽然混凝土强度没有上限,但是过分偏高是不正常的。 DDDDDDDDDDDDDD 感谢楼主的无私奉献,赚币 一般情况如果偏离的太多,就回导致离差系数过大,使得整个混凝土的优良率下降哦!!! 我碰到过200%多的式样 就按实测结果出的报告 标养试块按检验批评定,非标养试块其强度不应进行评定。 学习了:(a27 :(a27 砼强度过高的原因,
一方面可能是施工单位做假试块了;
另一方面可能是施工过程中配合比混乱;
再一方面可能是配合比设计有问题。
混凝土强度评定时离差系数大了肯定不好的。 楼主辛苦!谢谢让大家共享! 我们这是不能高出50…%的!
混凝土抗压强度
我肯定施工队作假了 没超差吗 超差就作废 那样的试块离差太大,视为无效试块钢筋取样
钢筋试验时伸长率或抗拉强度不符合标准要求,应是双倍取样,还是在原试验单元从新取样。带肋钢筋和圆钢取样一样吗? 谢谢楼主了,很长知识 强度太高可信度就可能很差!我最痛恨假试块!检测只能如实出了,用不用的了就是工地的问题了!检测工作只能以实事求实为原则! 应该是可以我们这边的规定是不能超过设计值的两倍C25的砼压到40 应该问题不大 完全可以的
通常C25的砼配合比设计时要达到的强度就是33.2
因为要有95%的保证率 混凝土抗压强度
如果C25的混凝土试块,抗压结果达到C40甚至更高,怎么判定?混凝土抗压强度有上限吗? (转载)
1.单块混凝土抗压强度不作为评定标准,混凝土强度在评定的时候是按分部工程、按单元来评定的,它有离差系数。根据离差系数的大小来评定这一分部工程的优良、合格等。
2.虽然混凝土强度没有上限,但是过分偏高是不正常的。
3.一般情况如果偏离的太多,就回导致离差系数过大,使得整个混凝土的优良率下降哦!!!
4.标养试块按检验批评定,非标养试块其强度不应进行评定。
5.砼强度过高的原因,
一方面可能是施工单位做假试块了;
另一方面可能是施工过程中配合比混乱;
再一方面可能是配合比设计有问题。
混凝土强度评定时离差系数大了肯定不好的。
6.强度太高可信度就可能很差!我最痛恨假试块!检测只能如实出了,用不用的了就是工地的问题了!检测工作只能以实事求实为原则!
7.应该是可以我们这边的规定是不能超过设计值的两倍
C25的砼压到40 应该问题不大 完全可以的
通常C25的砼配合比设计时要达到的强度就是33.2
因为要有95%的保证率 一般不超过强度等级的150%,超过要回弹。 在混凝土强度评定标准上有,标准号我忘了
可以按统计方法或非统计方法评定
没有上限 砼强度过高的原因,
一方面可能是施工单位做假试块了;
另一方面可能是施工过程中配合比混乱;
再一方面可能是配合比设计有问题。
混凝土强度评定时离差系数大了肯定不好的。
页: