旁站监理记录范本
附表6旁 站 监 理 记 录
工程名称:
旁站部位或工序 西C-F轴一层梁、板钢筋绑扎砼浇筑
旁站的时间 2003年8月11日下午19:30-24:00 地点 施工现场 气候 晴
主要施工内容:
1、 楼板、梁钢筋绑扎,砼搅拌、运输、浇筑。检查钢筋下料长度、钢筋型号、锚固长度、搭接长度。
2、 对施工现场人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。电工、电焊工、吊车工、搅拌机工等工种人员均持证上岗。项目经理:xxx 技术员:xxx 钢筋班长:xxx 木工班长:xxx
3、施工机械及材料准备情况:搅拌机、塔吊、振捣工具准备到位。钢筋、水泥、砂、石等材料均与实验室送试取样材料及报验材料相符。
4、检查模板安装情况,支撑、刚度满足要求,几何尺寸、标高、轴线在允许偏差范围内。钢模严密无缝。
5、梁板混凝土标号为C30,水泥使用五岛牌32.5级水泥。6、浇筑顺序由A轴向北到C轴。
存在的问题及处理意见:
1、 梁筋保护层未垫位。
2、 负弯距筋无马凳筋,保护层未垫到位。
3、 浇筑楼板时要求钢筋工看守钢筋位置要认真负责。
4、 后台计量,经抽查实际用量符合实验室配比要求,但砂子中含泥量过多,当场责令不得使用或过筛处理干净后使用。
以上几个方面问题分别告施工单位,按要求整改处理符合要求为止。
以上问题现场已处理,并旁站监督符合要求为止。
旁站监理人员签字:
项目经理或质检员签字: 年 月 日 谢谢楼主的分享!:(a09 是不是还少记录标高了呀? 想我所想,爱我所爱!