钢筋加工及安装施工作业指导书
钢筋加工及安装施工作业指导书钢筋工程的质量直接影响到结构物的整体质量,是质量控制的重要组成部分之一。所以,对钢筋的施工质量应加以严格控制,从钢筋施工的各个环节着手,按设计及规范施工,确保施工的总体质量。特编制《钢筋加工及安装施工作业指导书》以指导施工。
一、 材料
1、 带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-98)的规定,光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)的规定。钢筋的主要技术要求见下表:
钢 筋 光圆钢筋(Ⅰ级) 带肋钢筋(Ⅱ级) 带肋钢筋(Ⅲ级)
牌 号 HRB335 HRB400 HRB500
直径(mm) 6~25 28~50 6~25 28~50 6~25 28~50
最小屈服强度(MPa) 335 400 500
最小抗拉强度(MPa) 490 570 630
延伸率δ5% 16 14 12
180º冷弯内经 3d 4d 4d 5d 6d 7d
2、 检验证明
除监理工程师另有许可外,应向监理工程师提供拟用于工程的每批钢筋的工厂试验报告。包含以下资料:
a、 轧制钢筋的生产方法;
b、 每炉或每批钢筋的鉴定(包括拉力试验,弯曲试验结果);
c、 每炉或每批钢筋的物理化学性能。
3、识别标志
在检验以前,每批钢筋应具有易识别的标签。标签上标明制造商试验号及批号,或者其他识别该批钢筋的证明。
二、 试验
1、 一般要求
a、 钢筋应按《公路工程金属试验规程》(JTJ055—83)的规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验,或经监理工程师批准,采用相应的国际标准。
b、 钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收,分别堆存,且应立牌便于识别。
c、 所有钢筋的试验必须在监理工程师同意的试验室进行。
2、 钢筋试验
a、 提供钢筋时应有工厂质量保证书(或检验合格证),否则,不得使用于工程中。当钢筋直径超过12mm时,应进行机械性能及可焊性性能试验。
b、 进场后的钢筋每批(同种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家的每60吨为一批)内任选三根钢筋,各截取一组试样,每组3个试件,一个试件用于拉力试验(屈服强度、抗拉强度及延伸率);一个试件用于冷弯试验;一个试件用于可焊性试验。
三、 钢筋的储存、加工与安装
1、 钢筋的保护及储存
a、 钢筋应储存于地面以上0.5m的平台、垫木或其他支承上,并使其不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。
b、 当安装于工程时,钢筋应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂质。
c、 钢筋应无有害的缺陷,例如裂纹及剥离层。
2、 钢筋调直
盘筋和弯曲的钢筋,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%;Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1% 。
3、 钢筋的截断及弯曲
a、 除监理工程师书面指示外,所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地工场内进行。
b、 钢筋应按图纸所示的形状进行弯曲。
c、 主钢筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《道路工程制图标准》(GB0162-92)的规定执行。
弯曲部位 弯曲角度 形状图 钢筋种类 弯曲直径D 平直部分长度 备注
末
端
弯
钩 180º Ⅰ ≥2.5d ≥3d d为
钢筋
直径
135º HRB335 Φ8-Φ25≥4d ≥5d
HRB400 Φ28-Φ40≥5d
90º HRB335 Φ8-Φ25≥4d ≥10d
HRB400 Φ28-Φ40≥5d
中间弯钩 90º以下 各类 ≥20d
d、 箍筋的端部应按图纸规定设弯钩,并符合《道路工程制图标准》(GB0162-92)规定。
4、 安设、支承及固定钢筋
a、 所有钢筋应准确安设,当浇筑混凝土时用支承将钢筋牢固的固定。钢筋应可靠地系紧在一起,不允许在浇筑混凝土时安设或插入钢筋。
b、 桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎,以避免在浇筑混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均小于300mm时,则可隔一个交叉点进行绑扎。
c、 用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其形状大小应为监理工程师所接受,同时,其设计还应避免混凝土浇筑时倾倒。垫块混凝土的集料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致。用1.3mm直径的退火软铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。
d、 钢筋的垫块间距在横向均不得大于1.2m。桥面板混凝土的钢筋安设按照图纸所示,在竖向不应有大于±5mm的偏差。
e、 任何构件内的钢筋,在浇筑混凝土以前,须经监理工程师检查认可。否则,浇筑的混凝土将不予验收。
f、 钢筋网片间或钢筋网格间,应相互搭接使能保持强度均匀,且应在端部及边缘牢固地连接。其边缘搭接长度应不小于一个网眼。
g、 安装在预制构件上的吊环钢筋,只允许采用未经冷拉的Ⅰ级热轧钢筋。
四、 钢筋接头
1、 一般要求
a、 受力主筋的连接仅允许按图纸或按批准的加工图规定设置。
b、 钢筋连接点不应设于最大应力处,并应使接头交错排列。
2、 焊接接头
a、 热轧钢筋采用电弧焊。所有焊工应在开始工作之前经考核和试焊,合格后持证上岗。
b、 焊缝长度、宽度、厚度应符合图纸规定,如图纸无规定,按下表执行。接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径。
电弧焊的焊缝规格
项 目 焊 缝 规 格
1.帮条焊或搭接焊,每条焊缝长度 帮条焊接,4缝(双面焊) 5d
帮条焊接,2缝(单面焊) 10d
搭接焊接,2缝(双面焊) 5d
搭接焊接,1缝(单面焊) 10d
2.帮条钢筋总面积 大于被焊接的钢筋面积
3.焊缝总长度 帮条焊接 20d
搭接焊接 10d
4.焊缝宽度 0.7d但不小于10mm
5.焊缝深度 0.3d但不小于4mm
c、 在构件任一有钢筋焊接接头的区段内,接头的钢筋面积,在受拉区不得超过其总面积的50%,上述区段长度不小于35d(d为钢筋直径),且不小于800mm。在同一根钢筋上应尽量少设接头。受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置,两接头间距离不小于800mm。受压区不限。
d、 用于电弧焊的焊条应质量合格,焊接试件合格方可投入使用。且不同级别的钢筋应使用相应的焊条,即:Ⅰ级钢筋使用结422焊条;Ⅱ级钢筋使用结502或结506(水下构件钢筋用),Ⅱ级钢筋不得使用结422焊条。
3、 绑扎搭接接头
a、 绑扎搭接,除图纸所示或监理工程师同意外,一般不宜采用。绑扎搭接接头长度不应小于下表的规定。在受拉区,光圆钢筋绑扎接头末端应设180º弯钩。带肋钢筋绑扎接头末端可不设弯钩,但搭接长度要增加20%。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度
混凝土级别
钢筋级别 C20 C25 高于C25
Ⅰ级 35d 30d 25d
Ⅱ级 45d 40d 35d
Ⅲ级 55d 50d 45d
b、 在受压区,对于直径为12mm及以下的光圆钢筋,以及轴心受压构件内的任何直径的纵向钢筋,均不需设弯钩,但接头的搭接长度均不得小于30倍钢筋直径。
c、 搭接部分应在三处绑扎,即中点及两端,采用直径为0.7~1.6mm(视钢筋直径而定)的软退火铁丝。
d、 除图纸所示或监理工程师另有指示外,在构件任一有钢筋绑扎搭接接头的区段内,搭接接头的钢筋面积,在受拉区不得超过其总面积的25%,受压区不得超过其总面积的50%。上述区段长度不小于35d(d为钢筋直径),且不小于500mm。在同一根钢筋上应尽量少设接头。受力钢筋绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置,两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。
e、 钢筋搭接点至钢筋弯曲起点的距离应不小于10倍钢筋直径。
五、 质量检验
1、 钢筋加工及安装
a、 加工钢筋的检查项目:
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法
1 受力钢筋顺长方向加工后的全长 ±10 按受力钢筋总数30%抽查
2 弯起钢筋各部分尺寸 ±20 抽查30%
3 箍筋、螺旋筋各部分尺寸 ±5 每构件检查5~10个间距
b、 钢筋安装的检查项目:
项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检 查 方 法
1 受力
钢筋
间距
(mm) 两排以上排距 ±5 每构件检查2个断面,用尺量
同排 梁板、拱肋 ±10
基础、墩台、柱、 ±20
灌注桩 ±20
2 箍筋,横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) 0,-20 每构件检查5~10个间距
3 钢筋骨架
尺寸(mm) 长 ±10 按骨架总数30%抽查
高、宽或直径 ±5
4 弯起钢筋位置(mm) ±20 每骨架抽查30%
5 保护层厚度
(mm) 柱、梁、拱肋 ±5 每构件沿模板周边检查8处
基础、墩台、锚碇 ±10
板 ±3
2、 电弧焊接接头的检查和允许偏差
a、 外观
(1).在接头清渣后逐个进行目测及量测。
(2).焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤。
(3).焊接接头处不得有裂纹。
(4).焊接接头的允许偏差见下表:
编号 项 目 接 头 型 式
帮 条 焊 搭 接 焊
1 帮条对焊接中心的纵向偏差(mm) 0.5d
2 焊接处钢筋轴线交角(º) 4 4
3 焊接处钢筋轴线偏心(mm) 0.1d 0.1d
3 3
4 焊缝厚度(mm) +0.05d +0.05d
5 焊缝宽度(mm) +0.1d +0.1d
6 焊缝长度(mm) -0.5d -0.5d
7 横向咬边深度(mm) 0.5 0.5
8 在长2d焊缝表面上的气孔及夹渣 数量(个) 2 2
面积(mm2) 6 6
b、 拉力试验
(1).每批中切取3个接头作拉伸试验,3个热轧钢筋焊接接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
(2).3个接头试件均应断于焊缝之外,并应至少有2个试件呈延性断裂。
3、钢筋网及钢筋骨架的检查和允许偏差
a、外观
(1).钢筋表面无铁锈及焊渣。
(2).多层钢筋网要有足够的钢筋支撑,使钢筋网具有施工刚度。
b、钢筋网及钢筋骨架的检验项目见下表:
项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检 查 方 法
1 网的长、宽(mm) ±10 尺量
2 网眼尺寸(mm) ±10 尺量,抽查3个网眼
3 对角线差(mm) 10 尺量,抽查3个网眼对角线
4 骨架的宽、高(mm) ±5 按骨架总数30%抽查
5 骨架的长(mm) ±10 按骨架总数30%抽查
6 箍筋间距(mm) ±20 尺量,每方向抽查3~5
7 受力钢筋 间距(mm) ±10 尺量,每构件二个断面,每断面每间距
排距(mm) ±5
六、 安全注意事项
1、 钢筋加工所用电器设备的线路连接均应按室外用电规程布设。
2、 电焊机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋切断机的使用严格按其操作规程操作。
3、 钢筋的装卸使用吊车时,应有专人指挥作业,堆放平稳。
4、 其他未尽事宜,见相关安全、质量措施。 加入顶级vip会员 享受无限制下载 好东西啊,楼主辛苦了 谢谢楼主谢谢楼主!!!!!! 好东西,楼主辛苦了! 谢谢分享!感谢楼主!:(a04 这种就是打无私奉献
页:
[1]
