降水方案

现有几种降水方案,提供给大家共享。

nanhu 发表于 2007-5-16 09:06

很全 谢谢楼主的无私奉献

jinshanshui 发表于 2007-5-27 17:05

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

网中百合 发表于 2007-7-26 12:29

谢谢,有这么多:(a05 :(a05

lnlymyp 发表于 2007-9-24 05:09

感谢楼主,下载中 !!!!!!

shenjinling 发表于 2007-11-7 09:00

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

234581 发表于 2007-11-13 23:57

很全面,谢谢楼主,先下了

234581 发表于 2007-11-13 23:57

没下完就没钱了:(a29

lsjlqx 发表于 2007-11-14 18:20

本工程采用轻型井点降水方案。
    (1)首先对轻井管(立管及卧管)进行清理, 将钢管内铁锈杂物清除干净,滤管采用粗细滤纱包裹各不少于两层,并绑扎固定。
    (2)井点管采用冲水法施工, 利用高压水在井点管下端冲刷土层,使井点管下沉至设计深度后,在井点管与孔壁之间填入粗砂。所有井点管在地面以下1.0m深度内应用粘土填实,以防漏气。
    (3)井点管埋设并与总管和抽水设备接通后, 先进行试抽水,如无漏水、漏气、无淤塞现象后,方可正式使用。
    (4)应安装真空表,并经常观测, 以保证井点系统的真空度。一般应不低于0.065mPa。当真空度不够时,应及时检查管路或井点是否漏气,离心泵叶轮有无障碍等,并应及时处理。
    (5)井点使用时,应保证连续抽水,并应准备双电源。 如不上水或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查处理,如井点管淤塞过多,严重影响降效果,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔出重新埋设。
    (6)井点的停泵时间,应根据设计及施工计算结果的要求。
    井点管布置见平面图示。
机械选择见机械一览表。